Расчёт по току
Номинальный ток насоса:
I=U⋅cosφ⋅ηP≈220⋅0,8⋅0,85750≈5,0 А
Пусковой ток у погружных насосов — 3–5 от номинала, то есть до 15–25 А на доли секунды.
Рекомендуемое сечение
Основной вариант — кабель ВВГнг-LS 3×2,5 мм² (или 4×2,5, если нужен отдельный провод заземления до щитка):
- При длине 25 м и токе 5 А падение напряжения около 1–2%, запас огромный.
- 2,5 мм² перекрывают и пусковые токи, и любой запас по мощности (можно будет поставить насос до 1,5–2 кВт без замены кабеля).
- Если планируется резервный кабель «на вырост» — берите 4 мм², разница в цене копеечная, а вопрос закрыт навсегда.
Важные замечания по прокладке
- ВВГнг-LS не любит влажность и прямое зарытие в землю — в гофре ПНД (ПВХ-гофр для земли не годится, он трескается) это допустимо, но лучше подстраховаться: ВВГнг-LS-фр (с фольгой) или кабель для прокладки в земле — КГ-нг, ПВС не годится. Оптимальный выбор под землю в гофре: ВВГнг-LS 3×2,5 в гофре ПНД Ø20–25 мм.
- Гофру укладывать на песчаную подушку 10–15 см, кабель внутри — без натяжки, с запасом на подвижки грунта.
- Ввод в дом и в септик — через герметичные вводы, в септик кабель идёт только до герметичного люка/камеры насоса, не в открытую часть резервуара.
- Обязательно УЗО 30 мА в щитке на эту линию и дифавтомат или автомат + УЗО, автомат — 16 А (для 2,5 мм²) или 10 А, если кабель 1,5 мм².
- Кабель от дома до септика лучше заводить в щит септика/насосной станции, а не напрямую в насос — так проще коммутировать и обслуживать.
Итог
Берите ВВГнг-LS 3×2,5 мм² (желательно 4×2,5 с заземлением до щитка) в гофре ПНД — это закроет и текущий насос 750 Вт, и любой апгрейд, при 25 метрах запас по всем параметрам огромный.